oaha 发表于 2012-9-25 10:53:10

2012年机电实务回忆版,您对了吗?

非常感谢你的支持,答案仅供参考,请提出更正。
单选
1、敷设在地下 vv22
2、风机的参数:风量,风压,比转速
3、钢丝绳:高碳钢
4、长缝焊接:埋弧焊
5、用电设备:电加热器
6、两个补偿器间设置:固定支架
7、配好的液态原料倒入模具内成型的方法:浇注法
8、钢材表面已发生腐蚀且部分氧化皮已经脱落的等级:B级
9、柜、屏、箱相互间接缝不应大于:间距2mm
10、属于烘炉阶段的工作:烘炉计划
11、光缆测试的比例为:100%
12、下水管道隐蔽前:灌水试验
13、属于消防专用产品的是:水泵接合器
14、全国量值最高依据的器具为:计量基准器具
15、35KV对应多少范围内应不能设置:10米
16、检查绝缘电阻
17、电梯主要参数:核定载重和核定移动速度
18、大型搭器安装中(垂直度)
19、第三段环缝找平找正的紧前工作是:第一 二段环缝焊接
20、非标准风管的安装要依旧设计要求和什么来制定计划:现场条件

多选题
21、确定管道吹洗:B管道的使用D工作介质E管道内表面
22、容器类:高位槽、地槽、干燥器
23、胀锚地脚螺栓:防止钻头和基础钢筋、埋管相碰,钻孔直径和深度要匹配,基础强度不得小于10MPA
24、特种设备:除变压器炉外
25、分项工程验收记录:检验项目,施工,监理,建设、建设
26、大型工程:2亿转炉  1000万电器
27、进度文件:总进度进度 分部进度 单位  分包
28、吊装方案:液压提升装置  专用吊装  行车改装系统
29、高层建筑防噪声:防震 、加垫子隔离  柔性连接
30、主控项目包括哪些内容:压力、电梯保护、风系统测定
案例
一, 主变压器运输及安装问题。
1、沿途中设备公司需要与那些单位沟通,协调
答:道路、成市交通、桥梁、航道、港口及和当地所管辖的人民政府
2、在主变压器运经桥梁前,除考虑桥梁的当时状况外,还要考虑什么?
答:设计载荷、使用年限,进行修补、加固措施
3、充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些?
答:运输过程中压力监视、正压状态、0.01-0.03Mpa
4、主变压器安装中需要哪些特种人员?
答:电工、焊接及切割作业人员、起重工、登高架设工、机场地内机车驾驶人员
5、充气主变压器安装实验的内容有哪些?
答:绝缘电阻、变比测量、交流耐压试验、绝缘油测量

二、钢架
1、 关键路线?工期
答:191天
2、塔机在什么时间进场?能否连续作业?
答:紧前加1,不能(因时差)
3、钢架制作延迟10天,为什么能保证工期?
答:总时差7天、压缩3天、其他线路时差小于3天
4、三项索赔是否合理?应该索赔多少费用?
答:2不合理,分步计算,10000+(16000-300)*10+15000=38000

三、施工石油库油罐问题
1、项目制定的应急预案的主要内容有哪些?
答:组织职责、社会救援、内外沟通、危险识别与措施、撤退、检查与演练
2、列出现场消防管理的主要具体措施
答:抄案例、补充设置防火标志、消防设施等要符合要求、易燃易爆物品要专门仓库存放、动用明火的要审批,操作人员持证、现场禁止吸烟等
3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误。并补充遗漏内容
答:12V行灯、盲板设置与挂牌提醒,补充:监护、作业、空气检测等
4.32吨桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求,理由?(题里说分包给乙了,乙做了方案,报给乙的负责人审批通过,就实施了。)
答:补充:组织专家论证、施工单位技术负责人、总监审核,总承包模式的要总承包单位组织专家进行论证

四,空调监控系统安装问题
1.     A公司项目部在编制监控设备采购计划时,应考虑哪些市场现状?
答:制造商的生产周期、供货商的供应能力,确认批量采购和供应的最佳时间,确认采购设备运输时间、运输方式与运输距离,保证比采购计划有合适
    的提前时间,减少设备的仓储费用。
2.     A公司在实施监控系统施工进度计划过程中会受到哪些因素制约?
答:工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时间、施工机具和作业人员的配置等因素的影响
3.A公司采购的电动调节阀最迟的到货时间?应检验哪几项内容
答:检查线圈和阀体的绝缘电阻测量,模拟动作测试,试压试验。
4.依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电阻的要求
答:4月21日到5月1日,镍温度传感器的接线电阻不应大于3欧姆,铂温度传感器不应大于1欧姆。
5.空调机组联合试运转应由哪个安装公司为主实施,试运转中主要检测哪几个参数
答:A公司,新风量、进风量及回风温度设定值、过滤网压差信号、分机故障信号。

五,锅炉安装问题
1.按《特种设备安全监察条例》锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工?
答:施工许可证、安装告知书、特种设备安装资格证书、安全防护措施、合同施工方案、作业操作人员的资格证。

2、与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比原设计要求小1mm,该管的质量证明都符合设计要求,如何处理。
答:不做处理,验收时针对不影响结构安全和使用功能要求的可以不做处理,通过验收
3、架空蒸汽管道坡度,排水装置,放气装置,疏水装置安装均不符合规范要求。问安装应达到规范的什么要求?
答:架空敷设和地下敷设,要安装坡度、室内为0.002,室外0.003,坡度和介质流向相同、避免噪声,每节管道的最低点
    安装排水装置,最高点安装放气装置,长期供气或者季节性供气的管道可以不设置坡度,但要安装疏水装置,
    安装的部位有:管道最低点可能有凝结水的地方、流量孔板的前侧或者其他可能积水的地方
3.     计算每10吨型钢支架的直接工程费单价。(人工1380元每天,每吨钢架用钢1.1吨,钢5600元每吨,其他材料费380元,机械台班费400元)
答:分步计算,13800+65400+4000=83200
4.     分别计算两套方案的所需费用,分析比较项目部决定采用哪种?
答:  分步计划、方案甲总费用为360万元
        方案乙总费用353.1万元
     方案甲的费用大于方案乙的费用,按照经济必选。选择乙方案。