关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告


       现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB50057-95(2000年版)同时废止。

  本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

                           中华人民共和国住房和城乡建设部
                              二○一○年十一月三日


附件一:规范下载


附件二:课件下载










附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:03:12 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:20 编辑

2010版《建筑物防雷设计规范》的变化(一)


       2010版《建筑物防雷设计规范》住建部于 2010年11月3日发布,2011年10月1日,最近刚刚买到了新规范,马上就要实施了,正在抓紧对比研究。看了两天,有一点小收获,与同行们分享。

1 适用范围的修改

      旧规范的适用范围是新建筑物,新规范增加了扩建和改建建筑。扩大了范围。

      另外,新规范删除了旧规范中关于不适应范围的内容,这并不代表新规范适用这些范围,而是因为不适用范围不好列,列不全,因此没列。这些特殊建(构)筑物的防雷设计本规范还是没有完全涵盖,还需执行相关规范。

2 术语

      按照规范的编制规定,新规范增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。

3 第一类防雷建筑物

      新规范对防雷建筑物还是分为三类,但具体内容作了不少修改,总体来说,建筑物的防雷要求提高了。下面将对各类建筑分别说明。

      对第一类防雷建筑物的划分主要有以下几点修改:

      首先,增加了“在可能发生对地闪击的地区”这样一个限制条件,使规范更严谨。该限制条件同样用于了第二、三类防雷建筑物。

      其次,引入了两个新名词,火炸药和爆轰。火炸药:包括火药(含发射药和推进剂)、炸药、弹药、引信、和火工品等。轰炸:爆炸物中一小部分受到引发或激励后爆炸物整体瞬时爆炸。

      第三,对粉尘环境,10区该为了20区。采用了新的粉尘环境划分方法。与10区比较,20区增加了可燃性粉尘云频繁短时存在的情况。

      第四,增加了粉尘21区,电火花会引起爆炸的场所。21区相当于旧标准的11区,偶然会出现粉尘的场所。

      总体来说,第一类防雷建筑物范围扩大了。

      该条文被确定为强制性条文,原文如下:

3.0.2   在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

1   凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸,爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

2   具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。

3   具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。


4 第二类防雷建筑物

      第二类防雷建筑物涉及种类很多,但修改并并不大,范围略有扩大。

      首先,重要建筑增加了大型飞机场,国家特级和甲级体育馆。飞机场不含露天场所和跑道。

      其次,粉尘环境,增加了电火花不易引爆的21区。还有22区替换了原11区。22区指不太可能出现粉尘的场所,如果存在也是短暂的。

      第三,雷击次数0.06改为了0.05,场所增加了火灾危险场所;雷击次数0.3改为了0.25,场所增加了一般性工业建筑物。

      该条文也被确定为强制性条文,原文如下:

3.0.2   在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

1   国家级重点文物保护的建筑物。

2   国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

3   国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。

4   国家特级和甲级体育馆。

5   制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

6   具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

7   具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。

8   有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

9   预计雷击次数大于0.05/a的部、省级办公建筑物和其它重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。

10  预计雷击次数大于0.25/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。


5 第三类防雷建筑物

      第三类防雷建筑的范围修改较小。

      首先,对预计雷击次数的数值进行了调整,0.012~0.06调整为0.01~0.05;0.06~0.3调整为0.05~0.25。

      其次,把部分一般工业建筑和火灾危险场所根据预计雷击次数,把一部分调整到了第二类防雷建筑。

      该条文也被确定为了强制性条文,原文如下:

3.0.3   在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:

1   省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

2   预计雷击次数大于或等于0.01/a,且小于或等于0.05/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。

3   预计雷击次数大于或等于0.05/a,且小于或等于0.25/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

4   在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:22:16 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:32 编辑

2010版《建筑物防雷设计规范》的变化(二)

6 防雷建筑物的基本规定

      防雷建筑物的基本要求变化不大,只是叙述上有一些修改,采用了一些名词,并把等电位连接细化。新增了一条条文,是防雷击电磁脉冲的。

      出现的新名词有内部防雷装置、外部防雷装置、闪电电涌、闪电感应、雷击电磁脉冲。

      此部分有3条条文,其中两条被确定为强制性条文,强制性条文原文如下:

4.1.1  各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵人的措施。

第一类防雷建筑物和本规范第 3.0.3条第57款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防闪电感应的措施。

4.1.2  各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定

1     在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:

1) 建筑物金属体。

2) 金属装置。

3) 建筑物内系统。

4) 进出建筑物的金属管线。

2     除本条第一款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间尚应满足间隔距离的要求。


7 第一类防雷建筑物防直击雷措施

      防直击雷的措施基本没有变动,只是几个名词称谓做了修改,避雷针、避雷线、避雷网改为了接闪杆、接闪线、接闪网。另外对于接地电阻,增加了“但3000Ωm以下地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。”

      不过本条中,有2款被确定为强制性条文。原文如下:

4.1.3   第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:

2     排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:

1) 当有管帽时应按表4.2.1的规定确定。

2) 当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。

3) 接闪器与雷闪的接触点应设本款第1项或第2项所规定的空间之外。

3     排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。


8 第一类防雷建筑物防闪电感应措施

      对于防闪电感应的措施,新规范基本没有变化,只有两处小的调整:

      第一,在共用接地装置部分,增加了电子系统,将“电气设备”改为了“电气和电子系统”;

      第二,对于接地电阻的要求放松,将“其工频接地电阻不应大于10Ω”改为“其工频接地电阻不宜大于10Ω”。 (4.2.2.3)


9 第一类防雷建筑物防闪电电涌浸入措施

      新规范对防闪电电涌浸入的措施做了大量修改,增加了很多内容。

      第一,对低压线路入户要求全线电缆直埋引入,“宜”改为“应”。并确定为强制性条款。(4.2.3.1)

      第二,对于没有条件全线电缆直埋引入时,要求距建筑物最少15m改为直埋,而且在终端杆处增加电涌保护器,并对保护器提出了详细参数要求。但接地电阻值放松了,10Ω改为了30Ω。该条文也被确定为强制性条款(4.2.3.2)

      第三,总配电箱是否设置电涌保护器尚应按第6章要求确定。(4.2.3.4)

      第四,增加了电子系统线路进入建筑物的要求。(4.2.3.5)

      第五,增加了架空通讯线路进入建筑物的要求。(4.2.3.6)

      第六,对于金属管道进入建筑物的要求,基本没变,只是把接地电阻20Ω改为了30Ω。

      条文被确定为强制性条款部分的原文如下:

4.1.4    第一类防雷建筑物防闪电电涌侵人的措施应符合下列规定:

1     室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

2     当全线采用电缆有困难时,应采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,架空线与建筑物的距离不应小于15m

      在电缆与架空线连接处,尚应装设户外型电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于30Ω。所装设的电涌保护器应选用I级试验试验产品,其电压保护水平应小于或等于2.5 kV,其每一保护模式应选冲击电流等于或大于10 kA;若无户外型电涌保护器,应选用户内型电涌保护器,其使用温度应满足安装处的环境温度,并应安装在防护等级IP54 的箱内。

      当电涌保护器的接线形式为本规范表J.1.2中的接线形式2时,接在中性线和PE线间电涌保护器的冲击电流,当为三相系统时不应小于40kA,当为单线系统时不应小于20kA

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:33:32 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:40 编辑

2010版《建筑物防雷设计规范》的变化(三)

10 第一类防雷不能设独立的外部防雷装置时的处理办法变化

      新规范对该条修改较大,增加了较多内容。

      第一,对采取措施的严格程度用词做了修改,“并必须符合下列要求”改为“并应符合下列规定”。(4.2.4)

      第二,引下线的设置增加,除建筑物四周外,增加了内庭院四周。但对12m间距的要求放宽,将“不应大于12m”改为“不宜大于12m”。(4.2.2.2)

      第三,增加了电子系统与防雷接地、电气接地共用接地装置。(4.2.4.5)

      第四,对过电压保护,旧规范只有笼统的一句话,新规范做了细化,增加了7各条款,将各种情况下的过电压保护的做法,电涌保护器的选型,接线形式都做了详细规定,设计时应认真对待。其中一个条款被确定为强制性条文。(4.2.4.8)

8  在电源引入的总配电箱处应装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5 kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时,应取冲击电流等于或大于12.5 kA


11 第二类防雷建筑物防的外部防雷措施

      修改很小,只增加了45m以上建筑物接闪带敷设的要求。

12 第二类防雷建筑物防的引下线

      关于引下线,新规范做了如下修改。

      第一,强调这里的引下线是指专用引下线,区别与利用建筑物的金属体做的引下线。并删除了旧规范条文中关于利用建筑物金属体部分内容。

      第二,引下线的布置除建筑物四周外,增加了内庭院四周。

      第三,对大跨距建筑距离要求有所放宽。

      该条文被确定为强制性条文,原文如下:

4.3.3    专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18 m 。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不大于18 m


13 第二类防雷建筑物防的接地装置

      对接地装置的要求,新规范做了很大修改。

      第一,强调共用接地,把宜采用共用接地装置改为了应采用共用接地装置。而且共用接地的范围把电子系统也纳入了。而本规范对电子系统的术语定义是由敏感电子组合部件构成的系统。这个定义应该包含了所有弱电系统。

      第二,条文中删除了不共用接地装置时的地中距离要求。这个修改可以理解为非共用接地的方式直接被排除了。

      第三,淡化了接地装置冲击接地电阻的数值。由于对消除雷电流的危害,接地装置的布置和尺寸比接地装置的特定值更重要,所有本条中直接删除了冲击接地电阻的要求。在本规范第4.3.6条明确,只要满足一定条件,冲击接地电阻可以不用考虑。(4.3.4)

13 第二类防雷建筑物利用建筑物的钢筋做防雷装置

      第一,对利用屋顶钢筋网作接闪器,增加了“当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水层和混凝土层允许不保护时”的限制条件。对于多层建筑,且周围很少有人停留时,推荐“利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。(4.3.5.1)

      第二,增加了基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时接地装置的处理办法。(4.3.5.2)

      第三,构件内钢筋的连接方式,新规范做了局部调整,但该款被确定为强制性条文,原文如下:(4.3.5.6)

6   构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:41:54 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:46 编辑

《建筑物防雷设计规范》有关条文内容的正确理解


摘要  目前我国所开展的建筑物防雷技术工作中,主要运用的技术规范为国家强制性规范《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000版)。在实际运用中发现,由于对规范内容理解的不一致甚至理解错误,对防雷技术工作造成了极大的影响。笔者通过多年来对“规范”的学习和应用,发现了一些问题,总结出了一些规范使用中的技巧,供同行参考。
关键词  规范; 理解; 应用
1、 引言
       随着我国防雷事业的快速发展,从事防雷技术开发及运用的人员越来越多,规范的使用频率也就越来越高。由于防雷工作人员的技术水平参差不齐,每个人对规范条文理解的不一致,甚至还存在着对“规范”中部分条款理解错误的现象,给实际工作带来了诸多不便,严重者已影响到从事防雷技术工作单位和人员的工作形象,对防雷事业的顺利开展造成了不利的影响。因此,正确理解和使用“规范”是应该引起每个防雷工作者重视的问题。该文中防雷技术工作指:防雷技术的开发应用、防雷装置专业设计和施工、防雷装置的设计审核和竣工验收、防雷装置检测等技术工作。

2 、《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000)的正确定位
       目前,在从事防雷技术工作中所应用的规范较多,我国的规范标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000)属于国家强制性规范。根据《中华人民共和国标准法》的规定,国家标准是指对全国经济技术发展有重大意义,需要在全国范围内统一的技术要求所制定的标准。国家标准在全国范围内适用,其他各级标准不得与之相抵触。国家标准是四级标准体系中的主体。而在日常工作中发现,个别从事防雷技术工作的人员,对“规范”的定位不清,当遇到国家强制性规范内容与行业标准发生冲突时,竟盲目执行行业标准,给工作中带来了不好的影响。例如:某技术人员在对一幢高层建筑进行雷电防护装置设计审核时,发现设计单位在进行建筑物防雷设计时,依据《建筑物防雷设计规范》将该建筑划分为二类防雷建筑物。而根据建设部行业标准《民用建筑电气设计规范》可根据其高度要求将其划分为一级防雷建筑物,图纸审核人员即要求设计单位修改图纸,与设计单位发生了技术上的冲突,以至于该项工作无法得到顺利开展。在建筑设计行业造成一定的影响。笔者建议,遇此情况审核人员可建议设计单位将修改相关设计内容,而不是强制要求,以避免技术上的冲突。

3、《建筑物防雷设计规范》中安全度的正确把握
       在日常工作中发现,有许多人在进行防雷工程设计或审核中,总有一种不正确的理解,以为只要严格按照《建筑物防雷技术规范》进行设计就万无一失了,其实在《建筑物防雷技术规范》条文解释中已明确指出“有人认为,建筑物安装防雷装置后就万无一失了。从经济观点出发,要达到这点是太浪费了。因此,特指出“或减少”,以示不是万无一失,因为按照本规范设计的防雷装置的防雷安全度不是100%。”


4、 如何确定建筑物是否应当安装雷电防护装置
       目前,无论是具体从事防雷技术工作的人员,还是规划建设主管机构,有相当一部分人总认为只有高层建筑物才需安装雷电防护装置。其实,这种理解是不正确的,在《建筑物防雷设计规范》第2.0.1条对防雷类别的划分是这样规定的:“建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果按照防雷要求分为三类。” ,在进行防雷类别划分时对国家级和省级重点文物保护场所、会堂等也做了特殊规定,而这些场所大多为单层或多层建筑物。并没有要求必须是高层建筑物才需安装雷电防护装置。且在近几年雷电灾害情况调查评估过程中发现,有许多遭受雷击灾害的建筑物并不是高层建筑(如西宁市铁路医院等)。故在确定是否应安装雷电防护装置时,不能片面的要求只有高层建筑物才应安装雷电防护装置。而是应根据其使用性质、重要性、发生雷电事故的可能性和后果等进行确定。但高层建筑物必须安装雷电防护装置。

5、 防侧击雷措施的准确理解
       《建筑物防雷设计规范》对第一类、第二类、第三类防雷建筑物应采取的防侧击雷措施均做了具体规定。除第一类建筑物对如何安装均压环进行了明确表述外,其他类别的防雷建筑物都没有进行明确规定。因此,从事防雷工作的技术人员,在具体操作时往往对是否安装均压环不会界定。只是断章取义的认为只有第一类防雷建筑物才需安装防雷装置,其实对门窗应采取的防雷措施的规定,恰是一种均压要求。

6、 对独立避雷针引下线布设的正确认识
       《建筑物防雷设计规范》第3.2.1条第四款中规定:“独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线,对用金属制成或有焊接、绑扎连接网的杆塔、支柱宜利用其作为引下线” 。个别防雷技术人员在理解这一款规定时,有时只看到了前半部分的规定,而忽视了后半部分的要求,对架设的独立金属体的避雷针还一味的要求安装两根引下线。在设计行业中留下笑柄。

7、 对利用建筑物的钢筋作为防雷引下线时,各种建筑用词的理解。
       由于目前气象系统从事防雷技术工作的人员大多是从气象业务、管理等岗位上转岗而来的,其专业背景大多是气象专业,对建筑术语知之不多,尤其对有些专业用语理解不到位。致使工作中制造出了不必要的问题。给工作带来了负面的影响。例如:某工程在设计说明中提到“利用结构柱外侧两根主筋作为引下线”,这样的设计是完全符合规范要求,且对雷电流的分流、泄流也是非常有利,是应大力提倡的。而我们的图纸审核人员,由于对规范内容理解不到位,竟盲目的依据规范中“利用柱内钢筋”判断设计单位的设计说明是错误的,要求其改正,殊不知结构柱外侧两根主筋和柱内钢筋的概念是一致的。

8、 结论
       总之,通过从事近十年防雷技术工作的工作实践,认为规范的正确使用对防雷事业的健康发展将起到积极的推动作用。反之,将给防雷技术工作的顺利开展带来致命的影响。所以,建议从事防雷技术的人员,应将学习专业技术知识作为一项长期任务来抓,并将各种规范、规定学深学透,并能够灵活应用到工作实践中。

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:49:54 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:54 编辑

《建筑物防雷设计规范》学习心得及工程实践的体会

简   介:防直击雷的措施,一般设计人员都很明确。但是,随着科技的发展,电子设备的普及,防雷电感应和雷电波侵入在设计中也必须明确,并逐步完善形成一个防雷网络。

关键字:防雷,分类,雷电感应,雷电波侵入,高电位,接闪器

  

一、建筑物的防雷分类

  对规范中明确指出的防雷建筑物类别,可直接套用。规范中对有些建筑物仅指出大于预计雷击次数XX次/每年,而归属二类或三类防雷建筑物。对于这些规定,在设计中仅凭直观感觉和经验,就不能明确确定其建筑物所属防雷类别,使应做二类防雷误做成三类,应做三类防雷而没做,结果是对建成的建筑物造成一定的隐患。这就有必要据当地的年平均雷暴日及建筑物所在地的地理、地质土壤、气象环境等进行详细的研究并做出相应的计算,来确定防雷等级。

  例如:在郑州地区Td=26.3K=2的环境下

  据公式:N=0.024k·Td1.3·Ae

  式中:N—建筑物预计雷击次数(次/年)

  K—校正系数(据新建建筑物所在地的地理、环境而定)

  Td—年平均雷暴日

  Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)

  计算出长100米、宽25米,两层以上(H≥9米)的省级办公建筑物就要做二类防雷。如果不通过计算,这类建筑物实际中做成三类防雷或不做都是有可能的。由此看出,对一些特殊情况下的建筑物进行综合考虑并做出相应的计算是非常必要的。

  

二、防雷电感应和雷电波侵入

  防直击雷的措施,一般设计人员都很明确。但是,随着科技的发展,电子设备的普及,防雷电感应和雷电波侵入在设计中也必须明确,并逐步完善形成一个防雷网络。

  1.雷电感应—雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

  因此被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。

首先,是做好等电位联结。对一、二类防雷建筑物内平行或交叉敷设的金属管道,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,是防止电磁感应所造成的电位差能将小空隙击穿,而产生电火花,每隔≤30m做好接地。

  2.雷电波侵入—由于雷电对架空线或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

  因此,做好进线端的防雷保护,做好均压环及防侧击雷是防雷电波侵入的主要措施。

  一、二类防雷建筑低压进线全线采用直埋地引入,将线路架空引入户内时不少于15m的一段应换电缆(金属铠装电缆直埋地,护套电缆穿钢管)进户,并在架空与电缆换接处做好避雷保护。二类防雷建筑当架空线直接引入时,除在入户处加装避雷器,并将进户装置铁件做好接地外,靠近建筑物的两根电杆上的铁件也应做好接地,且冲击接地电阻≤30Ω,所有弱电进线的保护应同强电进线。郑州普天防雷科技有限公司

  防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建筑30m以上,二类防雷建筑45m以上,三类防雷建筑60m以上,要做好防侧击雷保护,沿建筑物外墙做一周水平避雷带,带与带间垂直距离≤6m,外墙上所有金属栏杆,门窗均与避雷带可靠连接,避雷带再与引下线可靠连接。

  竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置可靠连接,目的是在于等电位,并且由于两端连接使其与引下线形成并联线路,使雷电流更讯速的入地。

  

三、防雷电感应电流经引下线和接地装置时产生高电位对金属设备或电气线路反击的措施

  做好防直击雷、雷电波侵入和雷电感应,还不是一个完整的防雷设计。因为,目前建筑物内大多采用共同接地装置,当雷直击于本建筑物防雷装置时,假设流经靠近低压电气装置处接地装置的雷电流为20KA,当冲击接地电阻=1Ω时,接地装置上电位升高为20KV,而一般室内低压装置的耐冲击电压最高为8KV。其结果就使低压电气装置绝缘较弱处可能被击穿而造成短路,发生火灾、损坏设备,这是非常危险的。因此,在设计中给予足够的重视,对防雷建筑物实现全方位、多层次的防雷网络,使雷电对建筑物的影响减至最小。

  建筑物为高压进线时,高、低压侧各相上均设避雷器,用以防护由高压进线的雷电和操作(断路器动作,投切大电动机和电容器组等)过电压。电子设备较多且重要的建筑,在低压配电支线上再装设过电压保护,做为后备保护,主要用于进一步抑制经前置保护限制后的剩余过电压和电源线上由感应或耦合产生的过电压。

  建筑物为低压进线时,郑州普天防雷科技有限公司在电源总进线处装设过电压保护器。


四、关于接闪器

  接闪器—直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

  在许多建筑物防雷电感应中,屋面为上人屋面,对美观要求较高,按常规做法,用园钢明敷避雷网做接闪器就影响美观,本规范对二类防雷建筑物中二、三、八、九款中的建筑物指出宜用钢筋混凝土屋面、梁、柱内的钢筋作为接闪器,实际应用中,郑州普天防雷科技有限公司可采用屋面女儿墙内的压顶钢筋做接闪器,高出屋面的各种铁件要与压顶钢筋可靠焊接(施工时要注意配合),压顶钢筋与做引下线的柱内四角柱筋做好可靠的电气连接。这种做法要定期对雷击有可能造成的混凝土碎片或脱开进行维修。

  

五、关于接地体

  接地体—埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

  实际应用中,一般较大工程郑州普天防雷科技有限公司都利用基础内钢筋做接地体,并采用联合接地体、接地电阻值要求小≤1Ω。但在一些带有地下室、半地下室的建筑中,土建上都采用防水材料对建筑底板做防水处理。目前,所采用的防水材料都具有很好的绝缘性,因此,对这类建筑直接利用基础钢筋做接地极,就有可能满足不了工程对接地电阻的要求,要从柱筋引下线处外引,沿建筑物护坡外一周做闭合人工接地体与基础内钢筋并用,这样能达到较满意的接地电阻值。

  以上是自己在学习规范和实际应用中的一点体会,不妥之处请同行给予批评指正,以利于更好地学习、理解、应用规范,做好现代建筑物的防雷设计。

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1063
拓迪币
988
帖子
75
精华
0
阅读权限
50
发表于 2011-10-27 15:56:39 |显示全部楼层
本帖最后由 oaha 于 2011-10-27 15:59 编辑

学习国标《建筑物防雷设计规范》及工程实践的体会


一、建筑物的防雷分类
   例如:在济南地区Td=26.3K=2的环境下
三、防雷电流经引下线和接地装置时产生高电位对金属设备或电气线路反击的措施
   建筑物为低压进线时,在电源总进线处装设过电压保护器。

四、关于接闪器
   接闪器—直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
   在许多建筑物中,屋面为上人屋面,对美观要求较高,按常规做法,用园钢明敷避雷网做接闪器就影响美观,本规范对二类防雷建筑物中二、三、八、九款中的建筑物指出宜用钢筋混凝土屋面、梁、柱内的钢筋作为接闪器,实际应用中,可采用屋面女儿墙内的压顶钢筋做接闪器,高出屋面的各种铁件要与压顶钢筋可靠焊接(施工时要注意配合),压顶钢筋与做引下线的柱内四角柱筋做好可靠的电气连接。这种做法要定期对雷击有可能造成的混凝土碎片或脱开进行维修。

五、关于接地体
   接地体—埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
   实际应用中,一般较大工程都利用基础内钢筋做接地体,并采用联合接地体、接地电阻值要求小≤1Ω。发表于 2011-10-29 19:05:26 |显示全部楼层
斑竹辛苦,谢谢!

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

积分
3969
拓迪币
3855
帖子
114
精华
0
阅读权限
70
发表于 2011-10-29 21:26:24 |显示全部楼层
  好详细啊,多谢版主

使用道具 举报

Rank: 1

积分
4
拓迪币
3
帖子
1
精华
0
阅读权限
10
发表于 2011-10-30 16:46:13 |显示全部楼层